[D3] 0310/I Úsilné - Hodějovice (v provozu)

Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko
Odpovědět
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

pjezek164 píše: 2.10.2023 8:54:55 V průletové části tunelu je patrné, že hydroizolace funguje. Kéž by tomu tak bylo v celém tunelu a po dobu životnosti.
No snad ano, ale vzhledem k tomu, jak expert RSD přistoupil k systému sektorování hydroizolace, tak nás asi bude čekat na konci nepříjemné překvapení.
kot
Příspěvky: 13956
Registrován: 17.6.2010 0:19:32

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od kot »

:shock: masinko, šlo by to osvětlit, prosím ?
Cajkowski
Příspěvky: 479
Registrován: 5.10.2011 18:01:30

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od Cajkowski »

TO KIV a javito: musim betonovani techto zlabu potvrdit. Nevidel jsem toto konkretni misto, ale jel jsem na kole na jinem miste, kde jsou stejne a postup je, ze to betonuji na miste, pak jdou dva s metrem a sprejem a delaji na kraji tecky. Nakonec prijede manik a na teckach to prerizne.
Michal R
Příspěvky: 1605
Registrován: 17.4.2009 14:10:52
Bydliště: Děčín - Praha - České Budějovice

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od Michal R »

Parádní video, díky!!

Když jsem viděl na záběrech onu "horu" deponie u pražského portálu, napadla mě otázka: Je nějaká "maximální povolená" výška deponie? Vím, že jsou normované sklony svahů, ale je nějak limitována výška?
Díky!!
trunda
Příspěvky: 58
Registrován: 26.7.2023 10:47:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od trunda »

Masinka: Taky se přidám s dotazy - ty trapezové pažnice se před zasypáním vytahují nebo se ponechávají? Zrovna tak stříkaný beton (či co to je) na svazích stavební jámy - zasype se?
A co to tam visí na háku jeřábu a cosi se tam svařuje, nebo naopak dělí? (cca 2:16).
Předpokládám, že do "toho" vidíte, tak se vyptávám :-)
Díky!
Sněhulák
Příspěvky: 240
Registrován: 15.8.2022 19:49:00
Bydliště: kousek od vinného sklepa

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od Sněhulák »

To MichalR: tomu se říká automatické zasypavani tunelu, až jim to tam sjede 😀
koní pod kapotou není nikdy dost :)
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

kot píše: 2.10.2023 13:01:35 :shock: masinko, šlo by to osvětlit, prosím ?
Při tlakově uzavřeném systému hydroizolace se ji snažíme vždycky rozdělit na menší části tak, aby když dojde někde k porušení hydroizolace, tak ten porušený kousek se zainjektuje a tím se hydroizolace opraví. To, že bude hydroizolace někde poškozena při výstavbě se skoro rovná jistotě. Pohůrka je ale jiná, tam není izolace rozdělena na jednotlivé části, ale tunel je zaizolovaný jako celek bez rozdělení na menší části, pak stačí malá dirka v izolaci např. u Kaplického portálu a voda doteče až k Pražskému portálu. Takový systém je prakticky neopravitelný. Tak budeme doufat, že se izolace povede a mé obavy jsou zbytečné.
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

Michal R píše: 2.10.2023 15:53:45 Parádní video, díky!!

Když jsem viděl na záběrech onu "horu" deponie u pražského portálu, napadla mě otázka: Je nějaká "maximální povolená" výška deponie? Vím, že jsou normované sklony svahů, ale je nějak limitována výška?
Díky!!
V podstatě je to bez limitu, deponie je dost daleko ad stavební jámy, takže ji nepřitěžuje.
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

trunda píše: 2.10.2023 18:14:53 Masinka: Taky se přidám s dotazy - ty trapezové pažnice se před zasypáním vytahují nebo se ponechávají? Zrovna tak stříkaný beton (či co to je) na svazích stavební jámy - zasype se?
A co to tam visí na háku jeřábu a cosi se tam svařuje, nebo naopak dělí? (cca 2:16).
Předpokládám, že do "toho" vidíte, tak se vyptávám :-)
Díky!
Ty trapézové pažnice se jmenují štětovnice a tady slouží jako zatěsněné pažení stavební jámy. Vzhledem k zastižené geologii je bohužel nešlo jednoduše zaberanit, ale musela se vyhloubit pažená rýha pomocí jílocementu, do které byly jednotlivé štětovnice ponořeny. Je v plánu ty štětovnice vyndat, bohužel se to nedaří a ven se jich dostane cca 1/3 - 1/2. Stříkaný beton předvýkopu se zdemoluje do hloubky cca 2,5 m, tak aby nevadil vybudování parku nad tunelem.
To, jak visí na tom jeřábu, tak je takový velký vibrátor, díky kterému se vytahují ty štětovnice. Ten svar, tak to je odříznutí utrženého kousku štětovnice, která nešla vyndat.
Klidně se ptejte, když budu vědět, tak odpovím :-)
pjezek164
Příspěvky: 940
Registrován: 9.7.2012 9:30:55

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od pjezek164 »

Pokud se nemýlím, tak i u kontinuální hydroizolaze lze IMHO provést lokální opravu průsaku, stejně jako muselo dojít k lokálnímu poškození této vrstvy. Potenciální místa poškození při stavbě by měla souviset se spoji betonových segmentů.
Likas
Příspěvky: 859
Registrován: 21.9.2011 10:08:48

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od Likas »

A v těch nejsou fugenbandy? Zesilující pás do dilatačních spár.
Japao Joe
Příspěvky: 1340
Registrován: 13.9.2016 22:00:35

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od Japao Joe »

pjezek164 píše: 3.10.2023 8:15:38 Pokud se nemýlím, tak i u kontinuální hydroizolaze lze IMHO provést lokální opravu průsaku, stejně jako muselo dojít k lokálnímu poškození této vrstvy. Potenciální místa poškození při stavbě by měla souviset se spoji betonových segmentů.
Jenže díky tomu, že se voda může pod izolací dostat kamkoli, je zjištění místa poškození většinou velmi těžké.
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

Likas píše: 3.10.2023 8:25:14 A v těch nejsou fugenbandy? Zesilující pás do dilatačních spár.
Jsou tam vnitřní, to znamená v betonové konstrukcí, ale nejsou tam vnější, které by rozdělily izolaci na jednotlivé sektory.
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

Japao Joe píše: 3.10.2023 9:20:09
pjezek164 píše: 3.10.2023 8:15:38 Pokud se nemýlím, tak i u kontinuální hydroizolaze lze IMHO provést lokální opravu průsaku, stejně jako muselo dojít k lokálnímu poškození této vrstvy. Potenciální místa poškození při stavbě by měla souviset se spoji betonových segmentů.
Jenže díky tomu, že se voda může pod izolací dostat kamkoli, je zjištění místa poškození většinou velmi těžké.
Přesně tak, prusak do tunelu a místo poskozenihydroizolace může být od sebe vzdáleno stovky metrů. To se pak špatně hledá.
kot
Příspěvky: 13956
Registrován: 17.6.2010 0:19:32

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od kot »

Takže tomu se neříká úplně nejlepší zpráva... To za ty podstatně vyšší náklady na výstavbu nikdo na ministerstvu neodhalil ?
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

kot píše: 3.10.2023 20:05:38 Takže tomu se neříká úplně nejlepší zpráva... To za ty podstatně vyšší náklady na výstavbu nikdo na ministerstvu neodhalil ?
Neodhalil je špatně slovo, nařídil je správně slovo.
kot
Příspěvky: 13956
Registrován: 17.6.2010 0:19:32

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od kot »

Takže zhotoviteli jdeme "na ruku" co můžeme ?
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

kot píše: 3.10.2023 20:41:25 Takže zhotoviteli jdeme "na ruku" co můžeme ?
Právě naopak, Zhotovitel byl natlacen do nevhodného řešení, protože pokud dojde k prusakům během zarucni doby, tak veškeré opravy jdou na vrub Zhotovitele a může se jednat o stovky milionů korun.
RedBaron
Příspěvky: 552
Registrován: 16.5.2019 22:39:50
Bydliště: Doubravice u ČB

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od RedBaron »

Tohle ale nejsou dobré zprávy. A to už jsem myslel že se nás tunel Pohůrka natrápil dost.
trunda
Příspěvky: 58
Registrován: 26.7.2023 10:47:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od trunda »

Mašinka: Proč se do toho nechal zhotovitel natlačit? Je to kvůli chybějící inflační doložce?
Koukám, že nejspíš bude "veselo" i během provozu.
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

trunda píše: 4.10.2023 7:48:44 Mašinka: Proč se do toho nechal zhotovitel natlačit? Je to kvůli chybějící inflační doložce?
Koukám, že nejspíš bude "veselo" i během provozu.
To je na dlouhé povídání. Řekněme, že jsem nezažil žádnou jinou takovou stavbu, která by zničila tolik lidí a kde by docházelo k takové šikaně ze strany TDS. Fakt si ani neumíte představit, co tam ti lidi zažívají. Je to peklo.

První návrh projektanta byl takový, že byly navrženy vnější spárové pásy se sektorováním hydroizolace. Na to byly připraveny všechny výkresy, včetně výkresu výztuže. Toto řešení odpovídalo požadavkům směrnic RSD. Jenže potom přišly připomínky od TDS, které si vzájemně protirecily nebo šly vylozene proti směrnici RSD a požadovaly provest vnitřní sparove pásy. Na to Zhotovitel dal dotaz, jak má dále postupovat a RSD nařídili, že má postupovat podle připomínek v rozporu s jejich směrnice. Znamenalo to předělat projekt, tzn. tisíce výkresu. A Zhotovitel chtěl stavět, protože měl nasmlouvane lidi, materiál atd. Pokud by se pustil do sporu, tak se možná nestaví ani dnes.
trunda
Příspěvky: 58
Registrován: 26.7.2023 10:47:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od trunda »

A TDS si riziko neuvědomuje? Jaká bude jeho případná zodpovědnost?
Omlouvám se, zvědavost.
MPMP
Příspěvky: 3704
Registrován: 16.3.2009 14:27:36

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od MPMP »

Dotaz od "blbého": co znamená TDS?
vondr
Příspěvky: 3033
Registrován: 7.11.2009 19:52:08
Bydliště: vodňany

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od vondr »

MPMP píše: 4.10.2023 12:19:00 Dotaz od "blbého": co znamená TDS?
Technický dozor stavby
masinka
Příspěvky: 41
Registrován: 25.12.2022 8:29:38

Re: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice (výstavba)

Příspěvek od masinka »

trunda píše: 4.10.2023 10:35:21 A TDS si riziko neuvědomuje? Jaká bude jeho případná zodpovědnost?
Omlouvám se, zvědavost.
Asi neuvědomuje nebo si myslí, že odpovědnost leží na někom jiném. Třeba tom, kdo jim to poradil.
Odpovědět